warum wird bei Schnell nur mit 6,5kw geladen, bei einer Einspeisung von 15kW #20942
Replies: 5 comments 3 replies
-
|
Das Log ist viel zu kurz. Es sollten schon ein paar Intervalle enthalten sein. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
Leider ziehen nun Wolken auf und die Einspeisung fällt ab. aber vielleicht kannst Du da ja was erkennen, sonst stelle ich Morgen das Log nochmals ein. Gruß Hartwig |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
Das scheint in der Tat ein Problem an der Go-E zu sein. In der Go-E App erscheint dann Ladegewindigkeit 21 Apere & 3-phasig Leistung 6,6kW bei 17 Ampere sind es dann auch 6,6. Der Eletre zeigt 9A an, bei einer Wolke auch mal weniger, aber zumindest Heute nie mehr als 9A. Ich bekomme morgen noch eine 2te Go-E, dann werde ich das mit diesen testen! Vielen Dank für deine Hilfe |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
Problem lag an der Nach Ausschalten der Funktion geht die Steuerung |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
-
Hallo;
ich habe einen Lotus Eletre und bislang keinen Weg gefunden, das Ding per API abzufragen.
`vehicles:
type: template
template: offline
title: Eletre
capacity: 100 # in kWh
minCurrent: 6
maxCurrent: 32
`
Ich laden 2 Autos über einen Go-E Wallbox, in der Regel nur mit PV.
Heute ist mir aufgefallen, dass die Batterie nahezu voll ist und daher nur noch mit 2KW lädt. Vom Dach kommen 31kW das Haus braucht noch etwas, so dass 15KW ins Netz eingespeist wird.
Ich würde nun erwarten, dass die Ladung vom Eletre vom 6,5kw hochgeregelt wird, aber auch nach ein paar Minuten tut sich da nichts.
Daher den Modus auf Schnell umgestellt, aber auch hier tut sich nichts. Die Leistung geht bis 7,4kW hoch, aber mehr habe ich noch nicht gesehen.
Da ich das System erst eine Woche im Betrieb habe, kann natürlich sein, dass ich da noch einen Fehler habe.
[lp-1 ] DEBUG 2025/04/29 13:54:06 charge power: 6696W [lp-1 ] DEBUG 2025/04/29 13:54:06 charge currents: [9.08 9.35 9.27]A [site ] DEBUG 2025/04/29 13:54:06 grid power: -14895W [site ] DEBUG 2025/04/29 13:54:06 pv 1 power: 31928W [site ] DEBUG 2025/04/29 13:54:06 battery 1 power: -1506W [site ] DEBUG 2025/04/29 13:54:06 battery 1 soc: 98% [site ] DEBUG 2025/04/29 13:54:06 site power: -16401W [lp-1 ] DEBUG 2025/04/29 13:54:06 detected active phases: 3p [lp-1 ] DEBUG 2025/04/29 13:54:06 charge total import: 7457.434kWh [lp-1 ] DEBUG 2025/04/29 13:54:06 charger status: Cund nach einen reboot kommt
[lp-1 ] DEBUG 2025/04/29 13:48:05 charge total import: 7456.768kWh [lp-1 ] INFO 2025/04/29 13:48:05 start charging -> [lp-1 ] DEBUG 2025/04/29 13:48:05 wake-up timer: stop [main ] DEBUG 2025/04/29 13:48:06 vehicle status: A (EQS) [lp-1 ] WARN 2025/04/29 13:48:06 charger logic error: current mismatch (got 9.35A measured, expected 6A) - make sure your interval is at least 30shier hatte ich interval: 30s schon mal angefügt, aber die Meldung geht nicht weg.
Ich habe die Version 2.034 habe aber die Konfiguration ausschließlich über evcc.yaml gemacht.
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
All reactions