Nach letztem Update zu Open CCU fehlt mir eins von 6 HMW-IO-12-Sw7-DR #3340
-
|
Hallo in die Runde, ich habe vor einigen Tagen das Update auf meine CCU3 (Original) eingespielt. Von der Firmware "RaspberryMatic-3.83.6.20250705-ccu3" zur "OpenCCU-3.83.6.20251025-ccu3". Seit dem ist eines von 6 HMW-IO-12-Sw7-DR Modulen mit unreach gekennzeichnet und entsprechend nicht erreichbar. Die im Modul angelegten Direktverknüpfungen funktionieren. Wurde eine solche betätigt verschwindet erst mal das "unreach" für eine gewisse Zeit und es ist bedienbar über die CCU WebUi Hat da ggfs. jemand ähnliche erfahrungen gemacht? Hat jemand eine Idee? Wird das Homematic Wired System nicht mehr unterstützt? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
Replies: 4 comments 11 replies
-
|
Ich habe ähnliche Erfahrungen mit OpenCCU auf einem Raspi 3B, bei mir sind sogar eine ganze Reihe von HM Wired Geräten betroffen. Bevorzugt tritt das auf, nachdem die CCU neu gestartet wurde. Auch der Effekt, dass das jeweilige Gerät nach Betätigen der Direktverknüpfung wieder funktioniert, ist bei mir derselbe. Die unreach-Markierung bleibt dann zwar sticky erhalten, aber immerhin läuft es dann wieder. Hinweise, dass HM Wired nicht mehr unterstützt werden soll, finde ich nirgends. Die aktuelle Situation ist jedenfalls ziemlich doof, ich habe nur wenig Lust, nach jedem Restart durchs Haus zu laufen und sämtliche Taster 1x zu betätigen. Ideen fehlen mir leider auch. Vermutlich werde ich wohl auch auf das letzte Raspberry-Release downgraden. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
Natürlich ist HM-Wired und wird HM-Wired weiterhin supported. Wenn das also ein generelles Problem ist müsstet ihr HM-Wired leidgeplagten euch irgendwie ggf. zusammentun und das Problem genauer unter die Lupe nehmen, denn aktuell haben wir keinen Core-OpenCCU-Entwickler onboard der selbst ein HM-Wired system hat. Selbst habe ich HMIP-Wired und das läuft problemlos. Für die Fehlersuche bräuchten wir aber mehr Details und logfiles mit höherem Debuglevel und dem willen auch am Ball zu bleiben wenn es um hands-on debugging/Analysen geht. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
Ich habe nun einen alten Raspi aus der Schublade gekramt und noch einmal ein komplett frisches OpenCCU aufgesetzt. Nach einem Restart zeigt sich das auf meiner produktiven CCU bereits beobachtete Verhalten: Beim ersten Versuch, ein Gerät unter "Status und Bedienung" anzuzeigen oder zu steuern geht dieses dauerhaft auf UNREACH. Ein ausführliches Log habe ich angehängt. Nach einer Bedienung der Direktverbindung via Taster (im Log um 18:12 Uhr) ist das bediente Gerät wieder erreichbar. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
Kurze Rückmeldung hier zu diesem Thema: Zusammen mit @paleluc konnte ich jetzt den Fehler im In der 3.81.5.20250527 wurden z.B. die folgenden Dinge dort gespeichert: <device serial="MEQ0515487" type="HMW-LC-Sw2-DR" sysinfo="11000306" address="0x00013B38“>Und mit der 3.83.6.20250705 (und folgende) wird hier die <device serial="MEQ0515487" type="HMW-LC-Sw2-DR" sysinfo="11000306" address="0x00080696“>Wie schon erwähnt konnte ich dank Hilfe von @paleluc das Problem recht schnell eingrenzen und entsprechend dann beseitigen. D.h. mit dem nächsten OpenCCU Release sollte das Problem dann beseitigt sein. Für Betroffene bedeutet dies allerdings, das sie danach die betroffenen Geräte jedoch neu anlernen müssten oder die address-Einträge in den "defekten" Und natürlich hier nochmal explizit ein dickes Danke an @paleluc für die Unterstützung und das Testen! |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
Kurze Rückmeldung hier zu diesem Thema: Zusammen mit @paleluc konnte ich jetzt den Fehler im
hs485ddaemon (der für die HM-Wired Kommunikation zuständig ist) eingrenzen und dort auch beseitigen. Es scheint wohl ein Fehler imhs485ddaemon zu sein der durch die Implementierung der 64bit Unterstützung reingewandert ist und wohl das erste mal in der RaspberryMatic 3.83.6.20250705 aufgetreten ist. Konkret passiert es hier wohl seit dieser Version das beim Neuanlernen von HM-Wired Geräten die Geräteinformationen die unter/etc/config/hs485din*.devDateien gespeichert werden invalid sind. Konkret sieht man das dadurch:In der 3.81.5.20250527 wurden z.B. die folgenden Dinge dort gespeichert:
<d…