Da ich selbst die Hardware ja nicht habe könntet ihr ja mal selbst probieren ob durch das Anpassen der D.h. einfach mal die Datei Also diesen Abschnitt hier: [...]
<parameter id="DISPLAY_ENERGYOPTIONS">
<docu brief="Anzeigedauer" default="255">
Anzeige wird nach x Sekunden abgeschaltet. 0 bedeutet immer aktiv.
</docu>
<logical type="float" min="0.0" max="255.0" default="255.0" unit="s"/>
<physical type="integer" interface="config" list="0" index="8.0" size="0.8"/>
<conversion type="float_integer_scale" factor="1" offset="0.0"/>
</parameter>
[...]gegen diesen hier ersetzen: [...]
<parameter id="DISPLAY_ENERGYOPTIONS">
<docu brief="Anzeigedauer" default="255">
Anzeige wird nach x Sekunden abgeschaltet. 0 bedeutet immer aktiv.
</docu>
<logical type="integer" min="0" max="255" default="255" unit="s"/>
<physical type="integer" interface="config" list="0" index="8.0" size="0.8"/>
<conversion type="float_integer_scale" factor="1" offset="0.0"/>
</parameter>
[...]Vielleicht löst das das Problem ja bereits und danach kann man dann die Geräteeinstellungen für das HM-OUT-LED16 wieder abspeichern? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
So, Jens hat das Problem lokalisiert. Aus: AddSeparateSettings = function(prefix, pnr)
{
var i = 1,
elem;
while (document.getElementById(prefix + pnr + '_' + i))
{
elem = document.getElementById(prefix + pnr + '_' + i);
if (IsDirty(elem)) {
AddParam(document.getElementById(prefix + pnr + '_' + i));
}
i++;
}
};Mach: AddSeparateSettings = function(prefix, pnr)
{
var i = 1,
elem;
while (document.getElementById(prefix + pnr + '_' + i))
{
elem = document.getElementById(prefix + pnr + '_' + i);
//if (IsDirty(elem)) {
AddParam(document.getElementById(prefix + pnr + '_' + i));
//}
i++;
}
};Also exakt 2 Zeilen kommentieren, anschließend die ReGa oder besser die ganze Zentrale neu starten. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
-
Hallo!
Vermutlich seit einem der letzten FW-Updates lässt sich in den Geräteeigenschaften der HM-OU-LED16 keine veränderte Anzeigendauer mehr abspeichern. Ändert man den Wert, kommt der Fehler "Profil konnte nicht gespeichert werden".
Das Ändern der Anzeigehelligkeit (Auswahlfeld) und Reset-Sperre (checkbox) sind davon nicht betroffen.
Meine Vermutung geht daher in Richtung falscher Typendeklarierung der Eingabe (real statt integer), da die Eingabemaske auch Dezimalwerte suggeriert.
Abhilfe ist laut Forum (https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?p=856012#p856012) derzeit, den MasterParamSet zu manipulieren.
Es wäre schön, wenn dieser Fehler behoben werden könnte.
Danke!
Roland
Beta Was this translation helpful? Give feedback.